IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )


44 страниц V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Электричество в дом (подключение), Технические аспекты.
lilia-77
сообщение Tue, 22 January 2013, 23:01
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Members
Сообщений: 28
Регистрация: 27.8.2012
Из: Белгород

Пользователь №: 93631



Репутация:   2  


Цитата(leons4 @ Tue, 15 January 2013, 00:16) *
Так может у кого-то есть. Могу помочь добрым словом.
Либо кто-то желает знать, как должно всё обстоять по закону.




А вот и тема к месту. В пятницу получил разрешение на строительство и сразу поехал в "электродепо" на преображенке, написал заявление, через месяц сказали все будет ОК. И тут начались звонки от супер шустрых электриков, которые предлагают за 8.500 руб. сделать все красиво и быстро!!!! Вопрос такой, что и где нужно купить самому, что бы исключить кормежку проворных дармоедов???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
leons4
сообщение Wed, 23 January 2013, 07:54
Сообщение #2


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 403
Регистрация: 24.3.2010
Из: Белгород

Пользователь №: 19609



Репутация:   13  


Цитата(lilia-77 @ Tue, 22 January 2013, 23:01) *
Вопрос такой, что и где нужно купить самому, что бы исключить кормежку проворных дармоедов???

Да в любом магазине по электрике. В законодательстве для физ.лиц до 15 кВт есть требование только к счётчику (класс точности не ниже 2.0, с гос.поверкой и внесён в реестр средств измерений - таких полно). Устройство ввода можно располагать где угодно на участке на расстоянии не далее 25м. вглубь от границы (любой) и согласовывать это не нужно, а кабель энергетики обязаны тянуть до него за свой счёт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
egorr31
сообщение Wed, 20 March 2013, 07:10
Сообщение #3


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 70
Регистрация: 14.2.2012

Пользователь №: 91213



Репутация:   0  


Не нашел информации, спрошу здесь у уже подключившихся.
1) На первое время щиток в дом заводить не буду , дабы не спионерили кабель , хочу повесить счетчик и щиток на столб.
Подскажите пожалуйста кто какие( счетчики щитки) ставил и где лучше покупать?
2)Нужно ли при установке щитка на столб заземление? Просто если заводить в дом в последующем , то делать заземление нужно будет далеко от столба.
3) Какой должен быть алгоритм моих действий: допустим купил что нужно для подключения , я ду аю что повесить сможет бригада из БЭ которые проверять будут (может я не прав) , нужен ли акт испытания заземления , если да то кто где его делал , может что еще упустил ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пузатый
сообщение Wed, 20 March 2013, 08:22
Сообщение #4


Общественник
****

Группа: Gold Members
Сообщений: 6012
Регистрация: 23.3.2011
Из: Дикое поле

Пользователь №: 39300



Репутация:   664  


Цитата(egorr31 @ Wed, 20 March 2013, 08:10) *
Не нашел информации, спрошу здесь у уже подключившихся.
1) На первое время щиток в дом заводить не буду , дабы не спионерили кабель , хочу повесить счетчик и щиток на столб.
Подскажите пожалуйста кто какие( счетчики щитки) ставил и где лучше покупать?
2)Нужно ли при установке щитка на столб заземление? Просто если заводить в дом в последующем , то делать заземление нужно будет далеко от столба.
3) Какой должен быть алгоритм моих действий: допустим купил что нужно для подключения , я ду аю что повесить сможет бригада из БЭ которые проверять будут (может я не прав) , нужен ли акт испытания заземления , если да то кто где его делал , может что еще упустил ?

1. Я покупал все в Стандарт-электро, что на площадке Цемзавода. Счетчик - Меркурий трехфазный, щиток - какой понравится, выбор большой. В щиток я дополнительно ставил УЗО и розетку с отдельным автоматом на нее - рекомендую, пригодится.
2. Если подключение трехфазное - нужно. На столбе для этого присутствует специальная арматурина.
3. Делал сам, но, думаю, что за некоторую дополнительную денежку всю эту конструкцию соберут монтеры, которые приедут подключать. Акт нужен обязательно, без акта подключать не станут.


--------------------
Как аукнется - так и откликнется
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PVMN
сообщение Wed, 20 March 2013, 08:34
Сообщение #5


Родственник
*****

Группа: Gold Members
Сообщений: 14188
Регистрация: 8.11.2009
Из: Разумного, Доброго, Вечного )

Пользователь №: 17325



Репутация:   665  


Цитата(Пузатый @ Wed, 20 March 2013, 09:22) *
Акт нужен обязательно, без акта подключать не станут.

а кто акт делает, сколько стоит?
Сколько Ом норма?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пузатый
сообщение Wed, 20 March 2013, 09:06
Сообщение #6


Общественник
****

Группа: Gold Members
Сообщений: 6012
Регистрация: 23.3.2011
Из: Дикое поле

Пользователь №: 39300



Репутация:   664  


Цитата(PVMN @ Wed, 20 March 2013, 09:34) *
а кто акт делает, сколько стоит?
Сколько Ом норма?

Норма 4 Ома. Делают многие, сколько стоит не помню.


--------------------
Как аукнется - так и откликнется
Go to the top of the page
 
+Quote Post
leons4
сообщение Wed, 20 March 2013, 11:10
Сообщение #7


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 403
Регистрация: 24.3.2010
Из: Белгород

Пользователь №: 19609



Репутация:   13  


Цитата(Пузатый @ Wed, 20 March 2013, 10:06) *
Норма 4 Ома. Делают многие, сколько стоит не помню.

Ещё раз повторю: требовать заземление, а тем более акт испытания МРСК не имеет права (см.ПУЭ). Заземляете для себя любимого.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PVMN
сообщение Wed, 20 March 2013, 11:28
Сообщение #8


Родственник
*****

Группа: Gold Members
Сообщений: 14188
Регистрация: 8.11.2009
Из: Разумного, Доброго, Вечного )

Пользователь №: 17325



Репутация:   665  


Цитата(leons4 @ Wed, 20 March 2013, 12:10) *
Ещё раз повторю: требовать заземление, а тем более акт испытания МРСК не имеет права (см.ПУЭ). Заземляете для себя любимого.

ну тут нет смысла спорить. заземление крайне желательно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пузатый
сообщение Wed, 20 March 2013, 12:08
Сообщение #9


Общественник
****

Группа: Gold Members
Сообщений: 6012
Регистрация: 23.3.2011
Из: Дикое поле

Пользователь №: 39300



Репутация:   664  


Цитата(leons4 @ Wed, 20 March 2013, 12:10) *
Ещё раз повторю: требовать заземление, а тем более акт испытания МРСК не имеет права (см.ПУЭ). Заземляете для себя любимого.

Не делайте заземление. Вам можно smile.gif


--------------------
Как аукнется - так и откликнется
Go to the top of the page
 
+Quote Post
leons4
сообщение Wed, 20 March 2013, 12:23
Сообщение #10


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 403
Регистрация: 24.3.2010
Из: Белгород

Пользователь №: 19609



Репутация:   13  


Цитата(Пузатый @ Wed, 20 March 2013, 13:08) *
Не делайте заземление. Вам можно smile.gif

Я сделал, в Интернете полно схем. Только мои расходы не превысили 300 р. на уголки и пару электродов. Ни акта испытания, ни согласования с кем-то. Экономия расходов более 3000 руб и это только на заземлении!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Calm
сообщение Tue, 14 May 2013, 10:58
Сообщение #11


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 1303
Регистрация: 16.7.2004

Пользователь №: 907



Репутация:   28  


Цитата
Я так понимаю необходимо сделать контур заземления.

Необходимо, и прежде всего, для Вашей безопасности.

Цитата
счетчик с автоматами на столбе (где покупать и что посоветуете?

Покупать в нормальном магазине. Следить за датой выпуска счетчика она должна быть не старше скольких то месяцев. Иначе сразу на поверку.
И класс точности важен, он указан в Ваших ТУ.


Цитата
Кабель от столба до дома мой или их?

Всё что после счетчика - всё Ваше. Документально это будет зафиксировано в бумажке с названием акт баласновой принадлежности или как-то похоже. Следите, чтобы туда лишнего не вписали, типа опоры.

Цитата
Если мой то какая маркировка?

Вам нужен бронированный медный кабель. Бронированность защищает от всяких кротов и не в меру активных садоводов. А также может быть полезным, если при вводе в здание или щит небольшая часть кабеля оказывается на поверхности незащищенной.
Использование вместо брони всяких труб и т.п. либо полумеры, либо экономически не эффективно.
Если подключение на 15кВт, то сечение одной жилы лучше 10 кв.мм, 6 кв.мм вроде впритык подходит. Количество жил исходя из того, к чему подключаетесь и сколькими фазами. Скорее всего Вам потребуется 2 жилы при однофазном подключении или четыре при трехфазном.

Цитата
Что необходимо купить в дом (гараж) чтобы там была временная точка подключения и в дальнейшем оттуда вести разводку.

Минимум - это щит, в котором хватит места для 1 диф.автомата и одной розетки на дин.рейку. Для однофазного подключения это щит на 4 модуля + место для шины нуля и земли, иногда они бывают встроенными в щитки, иногда нет и для них нужно выделять место на дин.рейке. Это минимально. А по-хорошему зависит от проекта Вашей проводки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Calm
сообщение Tue, 14 May 2013, 13:13
Сообщение #12


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 1303
Регистрация: 16.7.2004

Пользователь №: 907



Репутация:   28  


Цитата
Подскажите нормальный магазин с нормальными ценами.

Цены не сравнивал, магазины где-то перечисляли. Некоторые из них, с которыми знаком:

Абс-электро. Если с максимальной скидкой то, совсем недорого. Неплохой выбор.
Эником, кажется. Недалеко от асб-электры на Щорса, рядом с русскими гвоздями.
Магаз рядом со складом аква-сервиса в Дубовом.
Русский свет(?) на Михайловском шоссе.

Возможно не во всех из них есть счетчики, не припомню.

Вопрос такой: у вас участок от БИКа? Если да, то возможно вам энерго само свой счетчик поставит забесплатно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
braynt
сообщение Tue, 14 May 2013, 13:30
Сообщение #13


Общественник
****

Группа: Gold Members
Сообщений: 7114
Регистрация: 10.11.2006
Из: Белгород

Пользователь №: 5242



Репутация:   344  


Цитата(Calm @ Tue, 14 May 2013, 14:13) *
Вопрос такой: у вас участок от БИКа? Если да, то возможно вам энерго само свой счетчик поставит забесплатно.


Участок по программе БИК, я бы не против) но сильно сомневаюсь, на основании чего?


--------------------
С вершины дорога вперед - только вниз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Calm
сообщение Tue, 14 May 2013, 13:44
Сообщение #14


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 1303
Регистрация: 16.7.2004

Пользователь №: 907



Репутация:   28  


Цитата
но сильно сомневаюсь, на основании чего?

Вроде ставят какие-то особенные счетчики, которые много чего умеют и в т.ч. дистационно ограничивать потребление для неплательщиков.
Хотя по следам зимой видел, что ходят пешком переписывать показания.

На моей улице поставили всем нахаляву. Это удобно, т.к. счетчик на их балансе и мне не нужно его поверять и вообще это не мои проблемы, если с ним чего случится.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nemestnyi
сообщение Tue, 14 May 2013, 18:03
Сообщение #15


Свой человек
***

Группа: Members
Сообщений: 2973
Регистрация: 20.11.2006
Из: Алма-Ата-Томск-Белгород-Таврово-10

Пользователь №: 5383



Репутация:   61  


Цитата(braynt @ Tue, 14 May 2013, 14:30) *
Участок по программе БИК, я бы не против) но сильно сомневаюсь, на основании чего?

Счетчик Нейрон, у нас на массиве всем централизовано поменяли сами энергетики. Им телеметрию с него проще снимать и ограничивать подачу электричества (мощности) через него. А я потом ездил за своим снятым счетчиком в район Арбета. И продал его такому же, как Вы, товарищу за треть цены, т.к. энергетики им нейрон пока не собирались ставить. Поищите малоб\у-шный счётчик нужного класса точности, сделайте его поверку - выйдет дешевле, чем покупать новый.


--------------------
Йух, положенный на мнение окружающих, ведёт к счастью и спокойствию

Go to the top of the page
 
+Quote Post
XXL
сообщение Wed, 15 May 2013, 00:47
Сообщение #16


Частый гость
*

Группа: Members
Сообщений: 398
Регистрация: 4.3.2011

Пользователь №: 34729



Репутация:   16  


Цитата(braynt @ Tue, 14 May 2013, 13:03) *
Подскажите нормальный магазин с нормальными ценами.


Все по электрике брал на оптовке возле площадки цем завода на Сумской. Кое что возле школы милиции.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
braynt
сообщение Wed, 15 May 2013, 07:43
Сообщение #17


Общественник
****

Группа: Gold Members
Сообщений: 7114
Регистрация: 10.11.2006
Из: Белгород

Пользователь №: 5242



Репутация:   344  


Цитата(Nemestnyi @ Tue, 14 May 2013, 19:03) *
Счетчик Нейрон, у нас на массиве всем централизовано поменяли сами энергетики. Им телеметрию с него проще снимать и ограничивать подачу электричества (мощности) через него. А я потом ездил за своим снятым счетчиком в район Арбета. И продал его такому же, как Вы, товарищу за треть цены, т.к. энергетики им нейрон пока не собирались ставить. Поищите малоб\у-шный счётчик нужного класса точности, сделайте его поверку - выйдет дешевле, чем покупать новый.


Меняют это я в курсе, а тут новое подключение.


--------------------
С вершины дорога вперед - только вниз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Calm
сообщение Wed, 15 May 2013, 08:45
Сообщение #18


Постоялец
**

Группа: Members
Сообщений: 1303
Регистрация: 16.7.2004

Пользователь №: 907



Репутация:   28  


Цитата
Поищите малоб\у-шный счётчик нужного класса точности, сделайте его поверку - выйдет дешевле, чем покупать новый.

У меня лежит абсолютно нулевый трехфазный Меркурий.
Купил, т.к. у меня в ТУ четко указано установить прибор учета. А на деле энергетики сами свои поставили, не предупредив.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
braynt
сообщение Wed, 15 May 2013, 09:51
Сообщение #19


Общественник
****

Группа: Gold Members
Сообщений: 7114
Регистрация: 10.11.2006
Из: Белгород

Пользователь №: 5242



Репутация:   344  


Цитата(Calm @ Wed, 15 May 2013, 09:45) *
У меня лежит абсолютно нулевый трехфазный Меркурий.


Поверка когда проводилась?


--------------------
С вершины дорога вперед - только вниз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пузатый
сообщение Wed, 15 May 2013, 12:28
Сообщение #20


Общественник
****

Группа: Gold Members
Сообщений: 6012
Регистрация: 23.3.2011
Из: Дикое поле

Пользователь №: 39300



Репутация:   664  


Цитата(Calm @ Wed, 15 May 2013, 10:58) *
Скорее всего просрочен уже. Покупался осенью 2011 года. Паспорт счетчика имеется. Возможно и чек валяется в коробке.

У "Меркурия" межповерочный интервал - 10 лет. Так что до 2021 года поверкой можно не заморачиваться.


--------------------
Как аукнется - так и откликнется
Go to the top of the page
 
+Quote Post

44 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: Sat, 14 December 2019, 00:09